土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ DN40配水支管控制的标准喷头数?

DN40配水支管控制的标准喷头数?

发布于:2006-04-04 23:04:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问:DN40配水支管设计规范要求控制的标准喷头数是4个,这4个是指上喷数量还是上下喷所有数量?DN50 呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoyang-lz
    zhaoyang-lz 沙发
    谢谢,明白啦!
    2006-04-05 01:13:05

    回复 举报
    赞同0
  • 飞天
    飞天 板凳
    呵呵,符合下面规范条文的当然可以了。

    当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
    2006-04-05 00:53:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图纸审查专家委员会认为稳压设备放在地下泵房。。

一般情况,消防增压稳压设备设于屋顶水箱间,如果设在地下泵房,增压小泵从消防水池吸水,情况会怎样?