发布于:2011-03-13 10:46:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
最近接到一个国外工程,业主方提供的电动机容量为0.4kV 300kW电动机2台,60kW电机2台,这是以前供电规划没有考虑到的,因此以前未在负荷点附近预留0.4kV配电系统!初步计算了一下,从以前规划的0.4kV系统到这4个电动机的供电距离在500-700m左右!如果从原规划的0.4kV系统供电,初步估算,每台300kW的电动机至少需要3根185平方毫米以上的电缆供电!请问一下大家用过0.4kV系统供这么远如此大的负荷没有?由于是国际工程,中方只负责机电设备这一部分!如果要采用就近0.4kV供电,需增加一套0.4kV配电系统的设备,最要命的附近要找一个配电房的位置很困难!此配电系统须布置在大坝的底部!请大家不吝指点!
全部回复(62 )
只看楼主 我来说两句-
wym770406
沙发
主要问题应该是解决电机启动压降的问题,我有一个好的而且比较可靠办法可以解决你的问题,即不需要建变电所,又不需要安装软启动器。只不过还得需要一点其他的参数计算一下,我的电话是13841227988 王先生。
2011-03-21 14:40:21
赞同1
-
liuwen198799
板凳
2012-02-05 12:43:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报