土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压电动机负序保护动作问题求教
一台10KV 250KW高压异步电动机,启动时会报一个负序过流动作。电动机直阻和耐压都做了没有问题。请问都是有什么原因导致负序保护动作帮忙分析一下

全部回答(3 )

  • jb000657zhengbin
    谢谢各位问题原因查出来了是因为开关柜配线错误导致电流与电压不同相了
    2011-03-14 22:06:14 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    接到综保的相序可能反了(或电流与电压有一个不正确)。
    2011-03-13 16:47:13 来自 PC 评论 举报