十八层配筋砌块住宅工程的设计

王颖 沈安东 赵嘉康
(北京首钢设计院,100043)

[摘 要] 本文介绍了十八层配筋砌块住宅的工程概况、结构整体内力分析、构件的承载力计算公式、计算结果,并与砼剪力墙结构比较作了经济分析,最后针对砌块建筑的计算特点及墙体构造的特殊性作了小结。本文按《砌体结构设计规范》GB50003(征求意见稿)进行设计。
[关键词]配筋砌体,复合夹心保温墙,最小配筋率

为进一步推动北京市高层配筋砌体结构的发展,经北京市建委、墙改办及首规委同意,北京首钢设计院在中国工程建设标准化协会砌体结构技术委员会、清华大学、中国建筑科学研究院高层建筑技术开发部的大力协助下,将在石景山金顶街地区建一座18层的高塔住宅,该建筑拟采用北京地区高强砼小型空心砌块,结合北京市墙改节能的要求和住宅建筑的具体特点,在设计、施工中将有多项新技术、新材料的应用,它将是北京地区利用配筋砌体建造的第一座高层建筑。下面将该十八层配筋砌体住宅分以下几个部分进行介绍:
一. 工程概况
本工程为十八层配筋小砌块高层住宅建筑,地处石景山金顶街地区,属8°抗震设防区,场地土为Ⅱ类,此高塔住宅一梯八户,总建筑面积13350m2,地下两层,地上18层,局部20层,建筑平面图见图1。建筑设计在满足使用功能的同时,还考虑了结构专业的需要,故在平面设计中尽量减少小墙肢数量,做到外墙无小墙肢,且使多条轴线上的墙体贯通。墙体平面布置沿中心基本对称,使建筑物的质量中心与刚度中心基本重合,将结构扭转效应的影响减到最低,对建筑物抗震十分有利。结合砌块建筑的特殊性,本工程的建筑轴线间距、层高、洞口宽度均为200mm的倍数,水平及竖向灰缝均为10mm,这样排块简单,砌块型号少。本工程共需四种形式八种块型,详见图2,其中,K1、K2、K3用于有水平配筋的墙体,K4、K5、K6用于无水平配筋的墙体,K7、K8为清灰块,凡竖向灌实的孔洞最下一皮砌块均放清灰块,以清除墙体砌筑时掉入孔洞的多余的砂浆或杂物,因清灰块处无法放水平钢筋,故水平钢筋从第二皮砌块起设置。为保证结构的整体刚度,楼、屋面均采用现浇钢筋砼板,每层楼、屋面标高处沿所有承重墙体均设置400mm高现浇圈梁。