土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 丙类厂房消防

丙类厂房消防

发布于:2006-04-04 18:26:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一木器厂区,厂区位于郊区,无市政供水。厂区有5座一层厂房,耐火等级为二级。每座面积2500平方左右,层高6米。有两座单层库房,建筑面积跟厂房差不多。一5层办公楼。按规范厂房跟库房是要设自动喷水系统。我要怎么样考虑厂区的生活给水,消防给水。初步考虑在厂区设一水池。供生活,消防用水,泵房内设生活,消火栓,自喷三组水泵。消火栓,自喷各加设稳压设备。湿式报警阀是不是可以只设一个,还是要在每个厂房跟库房内各设一个。另消防跟自喷是不是可以合用一组泵啊,如果可以具体要怎么做啊。新手问题,初次碰到这种问题,望各位大哥大姐能不吝赐教。感激不尽。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • scdtltdl03
    scdtltdl03 沙发
    生活给水与消防给水在这种情况下共用一条主管很难确定水压的稳定,所以必须分开.消火栓与喷淋的稳压用水量是不一样的,所以不能共用稳压泵,个人认为分三组泵,三个系统.
    2008-11-25 17:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • flong5981
    flong5981 板凳
    生活给水与消防给水在这种情况下共用一条主管很难确定水压的稳定,所以必须分开.消火栓与喷淋的稳压用水量是不一样的,所以不能共用稳压泵,个人认为分三组泵,三个系统.
    2006-04-08 10:40:08

    回复 举报