土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教理正,在进行重复线检查时,点取喷淋管线,cad提示参数型类型错误,然后中断..

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lbj
    lbj 沙发
    我发现根本原因还是有短线,在喷头里面,可能是执行清除喷头内管线遗留的,只是不知道我操作的错误在那里,不过只有清除掉就正常了
    2002-12-06 21:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • lizheng
    lizheng 板凳
    应该说有些地方在操作中肯定是出了问题,我试过多次都不会出现的。要是面对面交流一下就好了。若有QQ我们可以探讨。
    2002-12-06 08:01:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

CAD下载及教程

返回版块

52.09 万条内容 · 669 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

lbj,你的一个问题在那个贴子中无法回复,在此答复。

lbj:你好!你的有个贴子说拷贝或移动时标高数据丢失问题无法回复(可能是只有标题没有内容的缘故,以前就有过该问题),在此回答。首先你说的标高不对了,是吗?还是说没有将其中的竖直管段拷贝过去?估计是前面的问题。其原因是这样的:你拷贝或移动时候有捕捉!你试想,当有捕捉(例如端点捕捉)原来假如管道标高为3M,其Z坐标是3000,你移动时候移动到的位置的Z坐标是0,自然地将原来的管道的Z坐标改为0了(但各个管道的相对高度不变)。若将捕捉暂时关闭,就不会出现你说的问题了。

回帖成功

经验值 +10