土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高手请进来(防排烟电动防火阀联动停排烟机?)

高手请进来(防排烟电动防火阀联动停排烟机?)

发布于:2011-03-12 23:37:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
高手请进来(防排烟电动防火阀联动停排烟机?)
1,防排烟电动防火阀联动停排烟机 是不是所有的防火阀都要联动停排烟机
如同一区最末端的防火阀280°动作了也联动停排烟机?

2,防排烟电动防火阀一种做法是用1个输出模块启动阀试验用,另1个输入模块反馈联动停排烟机。
其中用输出模块的反馈不会写联动公式 只会用输入模块反馈写联动公式(如海湾8301 8300)
高手请赐教?
以上做法造价时有只算了一个输出模块。

3,另一种做法不要联动公式把280°的阀门常闭直接串到风机控制回路里

这样做所有的排烟阀都要串到风机控制回路里吗?

这个控制线谁做,通风还是报警做

4,还有一种做法防排烟电动防火阀280°不要启动试验控制,

只做输入反馈信号联动停排烟机可以吗?

[ 本帖最后由 ada7223 于 2011-3-30 00:50 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wvoooo
    wvoooo 沙发
    学习了
    2011-03-22 21:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • leeman
    leeman 板凳
    只有排烟风管出排烟机房的280防火阀联动排烟风机,其余只是反馈信号,不联动风机

    这个要看设计;现场 3根线的接 监视模块 5根线接 控制模块
    2011-03-20 10:47:20

    回复 举报
    赞同0