土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 高手请进,中央空调整改的问题!!

高手请进,中央空调整改的问题!!

发布于:2011-03-12 15:02:12 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
这两天接触了个中央空调整改的项目,项目情况如下:整栋办公楼为六层,空调系统是2004年安装的,主机、水泵等安装于六楼楼顶,用户反应一运行空调主机,底层的低频噪音让人崩溃,里面的办公人员几乎个个都搞得神经衰弱了。现场查看,空调主机为吉荣热泵式风冷冷(热)水机组LRSF600Z两台,设备直接放置于混泥土基础上,没做减震;四台冷冻水泵(N=15KW,n=1450r/min,Q=112m³/h两台;N=22KW,n=2900r/min两台)基础为整体的角钢支架,泵与支架间用的的橡胶垫,系统的一台柜式空调G-18也是置于楼顶。噪音源已经很清楚了,现在有两个方案,一是:更换22KW的两台大水泵为转速1450r/min,并每台分别加装整体减震架;主机设备及柜式空调与基础间加装塔形减震器,但是可能效果不是很好;二是,不管以前的主机、水泵,重新购置新设备,机房设置于一层绿化带(做隔音墙),直接将主管从主机接至楼顶以前的主管,不动立管部分,这样工程量小些,但是不知道这样做有什么问题没有。请高手分析!
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消声静压箱里贴鸡蛋棉能消声吗?

本人刚入暖通这行 我们工地是个体育馆 老大为了省点钱,静压箱要自己做,底下班主要求里面贴鸡蛋棉,大家觉得这个能消声吗? 有经验的朋友给点意见,本人觉得 贴鸡蛋棉不能消声 但有很多工地都这样做了

回帖成功

经验值 +10