土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 风机盘管选型与布局简析案例

风机盘管选型与布局简析案例

发布于:2011-03-12 13:45:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
风机盘管选型与布局简析案例

我曾经看到一篇设计说明.是美国的,人家的设备选型可以说是真的很精确,与冷负荷计算一样,而且使用了十几年后测试也没大的饿变化,相差不到5%(保养技术与国内相似).而国内的基本上都是选型时选的很大,而过了五六年后.效率就开始下降.这也是没办法的事.
有新风注入:(处理过)由已知房间新风量,算出新风负荷.再拿房间的总负荷减去新风负荷,得出房间的负荷.再由已知空气设计参数.算出空气质量新风量,再依据新风量和房间负荷选型,最后选出设备型号.(没处理过的)设备负荷为新风负荷(由新风量算出)加房间负荷
无新风注入:根据空气设计参数和房间负荷,直接算出空气质量新风量,再依据新风量和房间负荷选型,最后选出设备型号.
若有未经处理的新风送入则,盘管冷量应是房间冷负荷+新风负荷
若有经处理的新风送入(处理到室内点),盘管冷量就是房间冷负荷
注意:.若有经处理的新风送入(处理到室内点),盘管冷量为房间冷负荷减去新风负荷

________________________________________
 摘要:本文通过阐述隆盛大厦项目空调施工中的风机盘管选型、布局,着重指出选型应充分考虑业主的建筑格局,合理地确定负荷、风量和气流组织,才能真正体现设计与施工的统一。
  关键词:风机盘管;负荷;风量;气流组织
  随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考。
  风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要优点如下:
  一、自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系统的运行费用。
  二、整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。
  三、风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到隆盛大厦工程中去,笔者充分考虑了以下几点:

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • peterlee19850303
    先下载了,学习一下。。。
    2015-09-23 10:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • wx_zxd
    wx_zxd 板凳
    学习一下,,感谢楼主提供这么好的学习资料,,先收藏了,,
    2012-06-06 10:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.73 万条内容 · 1534 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

技术负责人手册

比较全面,不足的地方请指正

回帖成功

经验值 +10