18层商住楼消防水池计算:
(40+30)*3600*2/1000+30*3600*1/1000-250=362, 室外30,室内40,市政1小时125立方米
请教各位师兄计算对吗?(我看到好多前辈的老图纸远大于此体积.)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • linyinong
    linyinong 沙发
    补水的水源应不少于两个,否则消防水池应储存全部消防用水量!!!
    2002-12-06 09:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • linyinong
    linyinong 板凳
    一小时能补125吨吗?如能,管径须达DN125!
    2002-12-06 09:00:06