我一般采暖主管都是按照锅炉提供的出水口来确定,多台锅炉并联则取出水口管的面积和。不知道是否计算正确? 还有系统补水有无确切公式计算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xiaojing94
沙发
长知识啊,谢谢!
2006-05-06 10:23:06
赞同0
-
nirvana198072
板凳
泵装在各种管路时的扬程计算方法如下:
2006-04-14 01:02:14
赞同0
加载更多回复 举报
1.根据泵上压力表和真空计的读数确定养扬程
泵出口与入口所装的压力表和真空计所指示的读数可以近似的表明泵在工作时所具有的实际扬程。
2.泵向开式水池供水
取两断面,列能量方程求
3.泵向压力容器供水时
要考虑附加扬程(p-pa)/r
4.泵在闭合环路管网工作
此时,泵所需扬程仅等于该环路的流动阻力。
回复 举报