土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教有关喷淋与室内消火栓共用泵的一些问题

请教有关喷淋与室内消火栓共用泵的一些问题

发布于:2006-04-04 12:27:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题目,情况为一校区,消火栓系统原有,15L/s的流量,稳压泵为5l/s的流量,但是其中的附属小剧场消防一直没批出来,现在该地区二次装修,消防局要求小剧场内装喷淋,甲方想利用原有的消防泵这一套东西,个人认为就已有设备的参数不行,请教大家的看法?另外,请教下:如果共用一台主泵及稳压泵,压力肯定满足大者,那流量呢,是喷淋与消火栓的和还是两者间的大者?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 猪仙
    猪仙 沙发
    应该考虑消火栓和喷头同时动作,在实际情况中也是这样。。。。
    2006-04-21 15:04:21

    回复 举报
    赞同0
  • waterking2000
    waterking2000 板凳
    如果消火栓和自动在一个建筑里,就是和,不在一个建筑里就是最大。依据就是同一时间起火的次数为一次,所以只有一种建筑失火
    2006-04-20 23:29:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各种阀门的分类

按按用途和作用分类 〈〉截断阀类 主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、 碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。 〈〉调节阀类 主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。 〈〉止回阀类 用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。 〈〉分流阀类 用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。 〈〉安全阀类 用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。

回帖成功

经验值 +10