如题目,情况为一校区,消火栓系统原有,15L/s的流量,稳压泵为5l/s的流量,但是其中的附属小剧场消防一直没批出来,现在该地区二次装修,消防局要求小剧场内装喷淋,甲方想利用原有的消防泵这一套东西,个人认为就已有设备的参数不行,请教大家的看法?另外,请教下:如果共用一台主泵及稳压泵,压力肯定满足大者,那流量呢,是喷淋与消火栓的和还是两者间的大者?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 猪仙
    猪仙 沙发
    应该考虑消火栓和喷头同时动作,在实际情况中也是这样。。。。
    2006-04-21 15:04:21

    回复 举报
    赞同0
  • waterking2000
    waterking2000 板凳
    如果消火栓和自动在一个建筑里,就是和,不在一个建筑里就是最大。依据就是同一时间起火的次数为一次,所以只有一种建筑失火