土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教多层建筑地下一层建筑制冷机房排烟问题

请教多层建筑地下一层建筑制冷机房排烟问题

发布于:2006-04-04 12:03:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
多层建筑(楼高小于24m)地下一层制冷机房(面积达300平方),经常有人停留,请教是否需要做防排烟。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hezhixu
    hezhixu 沙发
    地下一层制冷机房不属于经常有人停留,不需要做防排烟。只要做一般通风就可以了。
    2006-04-04 22:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • xiaqingxia1031
    不需要。
    但最好做进、排风系统,工作环境好些。
    2006-04-04 14:20:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求《人民防空工程战术技术要求》和。。

求《人民防空工程战术技术要求》和《人民防空工程防化设计规范》还有《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》急用 谢谢前辈们的支持 尽快答复

回帖成功