土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!!!!!请问大家关于消防自动喷淋系统的一个问题!
现有一个底下车库的消防喷淋系统,当把它全部开启后再关闭会出现严重的水锤现象。
请问一下会有哪几种原因造成这种现象?以及有哪些解决方法?
谢谢!

全部回答(8 )

  • qingxhy@co163
    加装水锤消除器/缓避止回阀/比例式减压阀可以消除。
    2008-11-25 13:48:25 来自 PC 评论 举报
  • 西牛
    喷淋系统为什么要全部开启,是不是喷淋泵全部开启了?
    2008-11-24 17:32:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10