消防水箱的高度

发布于:2011-03-11 20:44:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我有个问题,高规:7.4.7.2当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,为什么是7米,而不是别的数字,是和充实水柱有关吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pangjiang27
    pangjiang27 沙发
    7米的原意是:顶层栓的栓口到屋面层2米,电梯机房高3~3.5米,水箱托架高2米
    但是高层有喷淋的话 一般都做稳压。如果是高层住宅的话,能把水箱托起足够7米要求,可以只放18吨水箱一只
    2011-04-08 09:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • shenwenling1
    shenwenling1 板凳

    这个问题争议真是多,原来我也以为上稳压最保险,但是如果规范允许,只让水箱,为啥非得上一套稳压,增加建设费用、维修费用。
    我的多层上一个水箱,我想放在最高处,电梯房的上边,领导竟然让放到屋顶处。我还不知道行不行。
    2011-04-08 09:11:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消防水量问题

室内消防水量为10l/s,同时水枪数位2支,每根竖管最小流量为10l/s。每只水枪一般水量是5l/s,两只同时使用就是10l/s,但是每支水枪应该对应一根竖管,竖管的流量要求最小流量为10l/s。怎么理解?