本人为甲方,初遇旋挖孔灌注桩,不些不明白请各位指教!
简况:900桩,约深56米,中间需穿透三层砂层,砂层合厚约10米,持力层为中粗砂,采用旋挖孔,桩端进持力层深1-2米,桩端后注浆设计。施工过程,成孔后没有进行清孔,下钢筋笼后直接灌注砼,设计要求沉渣深度不得大于50mm。

施工队认为成孔质量好,沉渣少,不用清孔。
问:1、旋挖孔是否能达到降低清孔要求?
2、在地质情况较好的情况下,其成孔质量能否达到免清孔?
3、桩端后注浆能否降低清孔要求?


不胜感激!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • szhen1979
    szhen1979 沙发
    厉害 啊
    2011-05-07 14:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • yyhhzzd
    yyhhzzd 板凳
    这个跟泥浆护壁成孔灌注没什么区别 不要被名字吓到 该怎么干怎么干 严格执行规范