土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 遇旋挖孔灌注桩

遇旋挖孔灌注桩

发布于:2011-03-11 19:39:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人为甲方,初遇旋挖孔灌注桩,不些不明白请各位指教!
简况:900桩,约深56米,中间需穿透三层砂层,砂层合厚约10米,持力层为中粗砂,采用旋挖孔,桩端进持力层深1-2米,桩端后注浆设计。施工过程,成孔后没有进行清孔,下钢筋笼后直接灌注砼,设计要求沉渣深度不得大于50mm。

施工队认为成孔质量好,沉渣少,不用清孔。
问:1、旋挖孔是否能达到降低清孔要求?
2、在地质情况较好的情况下,其成孔质量能否达到免清孔?
3、桩端后注浆能否降低清孔要求?


不胜感激!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • szhen1979
    szhen1979 沙发
    厉害 啊
    2011-05-07 14:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • yyhhzzd
    yyhhzzd 板凳
    这个跟泥浆护壁成孔灌注没什么区别 不要被名字吓到 该怎么干怎么干 严格执行规范
    2011-05-06 15:47:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家有没有见过剪力墙裂缝

不知道大家有没有见过剪力墙上的裂缝请各位大侠帮忙分析一下剪力墙出现裂缝的原因混凝土强度C50 墙高4.2米多谢各位大侠的指点

回帖成功

经验值 +10