土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教流量的确定!!!急!!

请教流量的确定!!!急!!

发布于:2006-04-04 10:46:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现准备搞一个雨水提升泵站,要提升的雨水汇水面积是5000000平方米,公式采用江苏徐州的,算出来流量是13.3立方米/秒,感觉有点大了,选泵也不好选,有哪位知道该怎么算流量的么?!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    不知泵站这个流量是秒流量还是最大时流量呢?

    对于这个有点迷糊
    2006-04-05 07:51:05

    回复 举报
    赞同0
  • lifeiyuefy
    lifeiyuefy 板凳
    是管道直排式还是有河道进行调蓄,如是管道直排式管道流量多大,雨水泵站的流量就多大,如是有河道调蓄,就不一样了
    2006-04-04 22:23:04

    回复 举报