发布于:2011-03-11 16:52:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋五层高的楼房,设计采用自然接地体:即利用板式基础与柱的钢筋联接作为接地体。我的问题是:板式基础的钢筋网怎么联接?该基础的钢筋为12,200的间距,绑扎,设计已说明利用柱基础的二根16的钢筋与钢筋网相连作为引下线,当柱基础与钢筋网联接时,钢筋网的钢筋要不要在每个交叉点都焊接然后用连接钢筋与二根柱钢筋焊接?还是柱的二根钢筋与钢筋网上的任意二根钢筋焊接即可?我查了很多的书籍包括标准图集,都没说清楚这个问题。期盼有实际施工经验的高手指点:实际是怎么做的,依据是什么?期待!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dmg65
    dmg65 沙发
    我找到依据了,传上来供需要的网友参考:根据GB50057-97(2000版)第3.3.5条六款中规定:构件内有箍筋连接的钢筋或网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎连接或焊接,单根钢筋或圆钢或外引预埋连接板,线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。
    2011-03-13 14:47:13

    回复 举报
    赞同0