本人即将毕业,要做一份毕业设计,是关于地暖的。没有学过,最近在研究。遇到比较多的麻烦。请高人指点啊。小弟感谢不尽,目前对热负荷的计算都不太确定,还有管道间距,真的不知道是怎么确定的。。。 有好心的高人有空指点我一下,谢谢了 小弟QQ:334130155 邮箱: 334130155@qq.com

全部回答(6 )

  • xiaotang1984
    买一本地暖的规范。
    按照每间房间的要求确定采暖负荷。
    放置集分水器,连接热源。
    一般情况下一个回路不要超过100米(个人意见,规范是120米)。
    集分水器不要放置在办公室,宿舍等。可以放在厨房,卫生间等有地漏的地方。
    靠经窗户的地方可以把盘管布的密一点。
    严寒地区还是按照200到250的间距做。
    个人观点!
    2011-03-21 15:12:21 来自 PC 评论 举报
  • momo19890526
    是哈尔滨的一个综合办公楼,有3层,有厨房,更衣室,办公室,宿舍等。 我是建环专业的。
    2011-03-14 15:38:14 来自 PC 评论 举报