土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为什么同样的负荷,柴油发电机配的比变压器还大??
我做的一个小区设计,将消防负荷和平时的保证负荷用一台变压器带,配备一台柴油发电机作为备用电源。
两个电源带的负荷是一样的,变压器为800kVA,负荷率为83.2%,但是我选柴油发电机时,按照民规第六章条文说明里提供的选型公式进行计算,竟然要1000kVA的柴油发电机!!
请高手帮看看我问题出在什么地方???

附件里是计算表。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(6 )

  • bigshoes
    这么说,柴油发电机容量大于变压器容量,是正常的了?
    2006-04-10 11:57:10 来自 PC 评论 举报
  • pengdaming
    主要原因是发电机内阻远比市电电网大,因而需要考虑大电流启动负载的倍率和非线性负载的谐波影响。
    2006-04-04 15:21:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 358 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10