地面扁钢接地,需要套筒吗?
地面扁钢接地,需要套筒吗?
我们采用镀锌扁钢作接地,我想问一下,扁钢打弯出地面后需加保护套管,还有保护管装好后是不是需要罕见?
发布于
2006-04-03 23:27:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lwei020420
接地扁钢在距地面2米以下要穿保护管,一般使用塑料管.
2006-04-22 08:54:22
来自 PC
评论
举报
zhh_1977
扁钢与保护管不需要焊接,但要做填充处理
2006-04-04 12:21:04
来自 PC
评论
举报