土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库的设备用房防俳烟

地下车库的设备用房防俳烟

发布于:2006-04-03 21:47:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个地下车库无外窗,要做机械通风和防排烟。一边靠墙的部位有设备用房和管理用房,房间开门就是车库,这些房间面积和超过了200平米。这些设备用房要做防排烟吗?怎么做?每个房间都设通风管?谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zxb0415
    zxb0415 沙发
    排烟规范
    2006-04-20 17:15:20

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳


    补充一下,我说的是排烟
    2006-04-04 15:09:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排风量计算的问题帮帮忙

1000平米,吊顶层高3米100人的办公室的送,排风量如何算。请高手帮帮忙~~

回帖成功

经验值 +10