请教余氯问题

发布于:2006-04-03 21:35:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
采用前加氯,沉淀水余氯1.0ppm,滤后水0.6ppm,出厂水几乎测不到余氯,清水池3000t。这种情况出现在晚上,白天比较正常能测到0.4ppm。百思不得其解!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lxb3323759
    lxb3323759 沙发

    在清水池停留时间长是会消耗一部分,但滤前有1.0,是不可能测不到的。晚上是否正常加了氯,值得怀疑!
    2006-05-02 07:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • bujundong
    bujundong 板凳

    晚上出水少,水力停留时间长,接触时间长,余氯被消耗了。
    2006-05-01 21:05:01