路灯穿管的问题

发布于:2006-04-03 21:13:03 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
路灯采用半夜灯,两路电缆,交替给路灯供电,路灯间距30米,采用YJV(5*16)路灯电缆,有几个问题拿不定主意,请教坛里各位老大帮忙:
1.两路电缆是在每个路灯下都分接(每根电缆30米),还是在交替供电的路灯处设(每根电缆达60米)?
2.穿线间距60米,应穿多大的UPVC塑料管?
3.按我的设计,有的路灯内需要预埋6根UPVC管,不晓得路灯杆内能否容的下?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • xiazaiziliao6
    xiazaiziliao6 沙发
    xxxxxxx xxx xxx xxx
    2008-08-23 10:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • ljy2003_cq@co163
    每个灯杆处均应设检查井,故其间距也为30米,作为拉线和分线用。
    过街管两端也应设检查井。
    管道采用PVC双壁波纹管或PE碳素螺旋管,管径为80~100均可。