土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 12层36米高层商业住宅消防设计

12层36米高层商业住宅消防设计

发布于:2006-04-03 20:24:03 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
二级建筑一级消防 忘高手指点!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoxiao
    xiaoxiao 沙发
    像这样的建筑,即使市政水压满足要求,也要做消防水池,水泵房;水箱。网点部分消防管道要成环(包括竖向成环),并保证两股水柱同时到达;住宅部分建议采用单消火栓,每个单元两个消火栓,并且消防电梯前室也要有一个。商业部分每个商铺一层单独设两个消火栓。车库属于敞开式,可不设自动喷水。
    具体的还要按规范来做。其实不难,参考一下网上的图。
    2006-04-04 12:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • hefanrong2015
    hefanrong2015 板凳
    设计自动喷水(-1~2层公共用房及库房)设计流量27.7L/S,屋顶消防水箱为12立方,还要设置消防水池,水泵房(可以在建筑物外),室内消火栓管道由2个进水DN100管引入,,每个单元2个消火栓立管,一层地面上的车库只需要设置室内消火栓(不设室内消火栓也可以采用室外消火栓.室外消火栓必须2注水枪同时到达室内任何部位).
    2006-04-04 10:22:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多