发布于:2011-03-11 00:12:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
配电房成套配电柜采用GGD柜,主开关柜隔离开关为HD13BX-3000/30断路器为DW17-2900A水平固定式,分柜隔离为HD13BX-1500/31断路器装有不同电流的断路器DZ20Y的,分柜现只用到一台断路器1250A,车间机器柜装有DW15-1000A的断路器,还有控制部分的接触器,机器为325KW的球磨机电机,,,,当起动球磨机时配电房分柜隔离开关上端铜排相间产生飞弧断路,总柜断路器跳闸,但分柜其他断路器出线端未使用,断路器上端也随着起飞弧
注:原来其他地方的球磨机我是采用频敏变阻器启动球磨机无以上现像
以上说明是此球磨机采用什么液态软起动
后来只有将配电房分柜的电缆直接接至主柜断路器下端大铜排上能运行此球磨机,,
望高手指点此现像
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
建议换成TMY80*10
DW15开关灭弧罩上端和铜排之间的距离必须保证在350MM以上..
不然会造成飞弧短路...
回复 举报