发电机铭牌标明800KW 1440A,即是1.8A/KW.可是实际才1.51A/KW.大家帮忙分析原因。

201103082193.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2160 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV单母线接线问题

供电公司提供的勘察单上:二级负荷,双电源供电,一用一备,单母线接线,主电源容量1600(800*2),备用电源1600(800*2),主电源从10KV AAA线接入,备用电源从10KV BBB线接入。问题请教:供电方案我设计的是两台800KVA的变压器,互为热备用。单母线分段带母联开关,主进线开关设为A,备进线开关设为B,联络开关设为C,平时机械互锁,合AC,主电源带两台800KVA的变压器。故障时,合BC,备用电源带两台800KVA的变压器。