请问95度的采暖管道能用PPR管吗?
请问95度的采暖管道能用PPR管吗?
请问95度的采暖管道能用PPR管吗?本设计原采用焊接钢管,施工单位想用PPR管。哪位知道,有没有问题。
发布于
2011-03-10 15:53:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
cxdr
回1#的帖子:
PP-R管的维卡软化点131.5℃。最高工作温度可达95℃,可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。但在实际使用中从安全和使用寿命考虑还是不要使用PPR管。PP-R管在工作温度70℃,工作压力(P.N)1.OMPa条件下,使用寿命可达50年以上;常温下(20℃)使用寿命可达100年以上。建议将系统供水温度降下来,如7楼所说的现在供回水温度都控制在80-60了,95度外网很难达到,供热企业也要考虑成本的。