土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 主变中压侧(35KV)三相电压不平衡是什么原因?
主变110kV/35kV/10kV,110kV和10kV电压均平衡,35kV电压AB:33kV BC:34.6kV AC:35.8kV,负载145MW,主变110kV地刀合上,35kV三相电压就平衡,请高手指点原因,谢谢!

全部回答(2 )

  • chenghuangjulv
    我把帖子顶起来学习!
    我很想知道,有人帮助吗?
    2006-04-10 10:13:10 来自 PC 评论 举报
  • chenghuangjulv
    我把帖子顶起来学习!
    我记得在论坛上见别人介绍过,是B相相电压底于A、C相电压。但为什么不祥。
    期待中...........
    2006-04-03 21:56:03 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10