土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家在做设计时,消火栓充实水柱的长度是否考虑了层高?
在设计说明中提出有关充实水柱的要求,大家一般是否考虑层高?
厂房,单层,檐口高度17.7米.
如果要保护到17.7米这个位置,那充实水柱就得达到23米多(按45度仰角,水枪高度1米),栓口水压0.5MPa以上。
这样做可以吗?

消火栓.jpg

全部回答(17 )

  • lwfyu
    要考虑层高,同意11楼的意见,采用无后座力水枪
    2011-03-15 11:40:15 来自 PC 评论 举报
  • co.raul
    要考虑层高,采用水枪上倾角为45°。
    2011-03-15 09:23:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10