今天测试一个联结组别是Yd11的干式隔离变压器,Y形侧有两组抽头,变比是120V、240V/400V。
中性点没有接地,因为是一个样品,仅仅是对变压器做一下测试,没有接负载。
32V的三相交流试验电压加在Y形侧的120V抽头上,用万用表测得的电压如下(变压器无自带电表):

Y形侧:UAB=16V UAC=32V UBC=16V
UAN=16V UBN=0V UCN=16V

角形侧:UAB=0V UAC=94V UBC=94V


请大家帮忙分析下是不是星形侧B相绕组之间短路了,谢谢!

[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2011-3-11 16:45 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xianfeng301
    xianfeng301 沙发


    1、400V是线电压;
    2、是的;
    3、三相绕组,120V是线电压;
    4、至少可以测试下变压器变比对不对;
    5、五个问号一个感叹号,请问请哪里表述错了,谢谢!
    2011-03-11 16:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “Yd11的干式隔离变压器,Y形侧有两组抽头,变比是120V、240V/400V。”

    这400V是线电压?!

    “32V的试验电压加在Y形侧的120V抽头上”?

    120V的线电压绕组还是相电压绕组?是三相还是单相?

    为什么要这样做试验,目的是想得到什么数据?