土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 按仓库还是按商场?各位大虾请进

按仓库还是按商场?各位大虾请进

发布于:2002-12-03 00:17:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一三层仓储式建材商场,总面积一万八平米,自选区和仓库区连在一起,按仓库不需设喷淋按商场要设,取不利的要设。
再查喷规,自选区按商场只需中危级,21L/S,按仓库则为仓库II级要80L/s。
到底应按哪一个呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • linyinong
    linyinong 沙发
    那就按两个危险等级设计.
    2002-12-03 08:41:03

    回复 举报
    赞同0
  • rain
    rain 板凳
    谢谢两位大虾!
    但内含的仓库区1200平米是专门的仓库,顾客不进入,货物密度较大,和普通货架区还不同,储存的货物刚好符合仓库II级“木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的仓库等”

    2002-12-03 07:30:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱

有一多层建筑是坡屋面,坡屋面最高处距顶层楼板不足2米。设消防箱只能在坡屋面下,于是我将水箱设为高度仅一米的很长的长条状,采用重力自流的方式,并没加设其他设备,可行否?