土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 20米空心板梁,湿接缝搭接钢筋需要焊接吗?
20米预制空心板梁,湿接缝搭接钢筋需要焊接吗?,相邻板梁顶板钢筋互相搭接连接,设计图中没有要求焊接,但监理方最近突然提出搭接长度不达规范要求,需要焊接,
12的钢筋,湿接缝宽度40cm,钢筋搭接长度16cm,设计有弯起,请教:是否需要焊接,谢谢

全部回答(24 )

  • ok_bridge
    应该焊接起来,这种湿接缝搭接长度不够的话,必须焊接才行。
    设计院设计7cm的弯起筋是不是考虑增加此处的整体受力,如果是直筋,没有弯起,在砼下边缘受拉时,只有钢筋和砼的粘结力,弯起一部分可以利用钢筋的拉力来平衡一写砼拉力,不过我想效果不大,还是问问设计人员的考虑!
    2006-04-05 13:23:05 来自 PC 评论 举报
  • liusl5710
    我个人认为应该从设计意图上去考虑,如果是焊接,为何又设置两端7cm的弯起部分,
    如果是绑扎,搭接长度又只有16cm,确实有点短?不知道有没有相关的标准图
    2006-04-05 11:22:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.38 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10