求助:保温(实际是室外给水防冻)层厚度的计算?
求助:保温(实际是室外给水防冻)层厚度的计算?
请教高手:保温(实际是室外给水防冻)层厚度的计算。
晕,做了20年设计,但不会计算,只会查表!室外最低温度-21度
介质温度5度。请你给出设计计算步骤!DN20薄壁钢管,0.8毫米厚
保温材料,橡塑或聚氨酯!
谢你了!
发布于
2006-04-03 09:30:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(38 )
pa1pa2
非常赞成36#的.刚遇到这样的问题,不过气候条件没有这么恶劣:)
2009-02-10 20:28:10
来自 PC
评论
举报
zhao0hu
请问,该公式出自那,能否解释一下。谢谢!我也正为这累问题发愁呢
2006-09-05 10:58:05
来自 PC
评论
举报
加载更多