土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:保温(实际是室外给水防冻)层厚度的计算?
请教高手:保温(实际是室外给水防冻)层厚度的计算。
晕,做了20年设计,但不会计算,只会查表!室外最低温度-21度
介质温度5度。请你给出设计计算步骤!DN20薄壁钢管,0.8毫米厚
保温材料,橡塑或聚氨酯!
谢你了!

全部回答(38 )

  • pa1pa2
    非常赞成36#的.刚遇到这样的问题,不过气候条件没有这么恶劣:)
    2009-02-10 20:28:10 来自 PC 评论 举报
  • zhao0hu


    请问,该公式出自那,能否解释一下。谢谢!我也正为这累问题发愁呢
    2006-09-05 10:58:05 来自 PC 评论 举报