拟在已铺设好的直径160的PE管上加等径三通,由于既有管路已覆土无法移动,而使用热熔机连接三通时又必须要求管路有移动空间,如何是好?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
pipa_2000
沙发
给你个经验,一般压力(0.6MPa),HDPE性价比还可以;如果压力高的话(1.0MPa),那个HDPE壁厚吓死人,可能会比钢管贵。
2006-07-20 23:29:20
赞同0
-
hua-jian8888
板凳
大管安装起来不晓得好麻烦哦,焊接机可能要吊车移动哦
2006-07-20 20:05:20