土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 各位大侠,有没有做过村道或巷道的消防规划?

各位大侠,有没有做过村道或巷道的消防规划?

发布于:2011-03-10 00:50:10 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
本人学电专业,应届生,最近在实习的时候新来一个项目,是村道的消防整治的,村道上空有很多架空线,有些低于5米,现在甲方要求全部穿管埋地, 请问各位有没有做过类似的项目,希望能指导指导,或传些资料给小弟参考考,多谢!!!
  • xj.7204
    xj.7204 沙发
    架空线全部拆除,经过负荷等级确定与负荷计算,确定埋地电缆型号与数量。关于电缆的埋地方式,请参考《电力工程电缆设计规范》。
    2011-03-10 08:24:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。