计算机中心(70平米)是否设专用配电箱及EPS
计算机中心(70平米)是否设专用配电箱及EPS
多层办公楼的计算机中心(70平米)是否设专用配电箱及EPS?国家的规范只说140平米以上的计算机中心设专用配电箱,但该计算机中心又负担整个单位的网络,该单位又是国家级博物馆,总建筑面积约10万平米.而且没有应急电源(双路供电)是否设EPS?如果预留专用配电箱,负荷留多大呢.
发布于
2006-04-02 23:08:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
abc52614
当然要使用配电箱,宜加入UPS。
2006-04-03 10:12:03
来自 PC
评论
举报
流春
1 设专用配电箱方便
2 用UPS,EPS根据负荷级数决定
3.60KW差不多