10000KVA蕊式电石炉变压器二次侧的故障问题?


一次进线11万伏,中压1万伏,负荷侧出线135伏,11万伏接法是星点接法,1万伏串变并接有无载分接调压开关,135伏是低压出线并经负载接成角形接法,

  每次故障所在点,B相135伏的中间绕组烧坏,并此现象非常奇怪在线圈上隔一节有发黑破坏绝缘的现象匝间短路.已确定不是过流因起的,材料也是没问题的.是电磁力因起的,但也不敢确定是它.请各位大侠指点.

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • chc.chc
    chc.chc 沙发
    关注
    2006-11-18 17:29:18

    回复 举报
    赞同0
  • william1219
    william1219 板凳
    隔一节边黑的现象怎么没有引起注意 既然问题还没有找到大家想象这个奇怪现象是怎么回事吧
    这么贵重的设备 一般不考虑本身的设计有问题 国家还没那么多钱拿这个开玩笑
    2006-06-03 17:38:03

    回复 举报
    赞同0