土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【分析】高压电缆屏蔽层如此接地有那些不妥

【分析】高压电缆屏蔽层如此接地有那些不妥

发布于:2011-03-09 21:06:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电缆护层分段示意图.Jpg
如题

电缆护层分段示意图.Jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • q_l407
    q_l407 沙发
    等施工后看看会不会出问题哈
    2014-12-03 20:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • wubc
    wubc 板凳
    我认为:有继电器保护和零序保护的高压电缆应一端直接接地。
    祝:土木在线越办越好!人气越来越高!土木在线我的最爱!
    2011-08-20 09:39:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变电站主要设备的设计说明书

大家好,我现在正在准备一个132kV的变电站设计说明书,要求我先提供变压器,断路器,隔离开关,电流和电压互感器,母线,电缆的供货参数,以便甲方根据工程参数购买相关设备。那具体的设备参数,谁能给个范本啊?就变压器的订货参数,大概也好几页,怎么写?

回帖成功

经验值 +10