一三层综合楼,层高3.6米,规范规定每支水枪最小流量5L/S,充实水柱由计算确定。
按层高,充实水柱不需要10米,下面按10米计算:
已知:
(1) 充实水柱长度 Hm= 10.0 米
(2) 水枪喷口直径 df= 19 毫米
(3) 水带长度 Ld= 25 米,采用直径 d= 65 毫米衬胶水带。

计算结果:
(1) 水枪喷口的射流量 Qxh= 4.6 升/秒
(2) 消火栓口所需水压 Hxh= 14.5 米
(3) 如按水带长度有效利用80%考虑,则该消火栓的保护半径 Dmax= 27.1 米
问题:
消火栓流量该如何确定?若取5L/S,充实水柱就大于11米,那么一般情况下这类工程充实水柱的计算就失去意义了,且栓口水压也至少要16.7米了。
小弟对此问题一直困惑,望哪位大师给以指点,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangbaotai123
    栓口水压一般在20m到50m之间
    2009-02-02 14:16:02

    回复 举报
    赞同0
  • wudi
    wudi 板凳
    不好意思,我算得充实水柱怎么都很小啊