发布于:2006-04-02 17:08:02
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
<建规>里只有要求什么情况下做消防水池,却没有要求什么情况要做消防泵房?
我个人的理解是,只要市政管网的压力不满足室内消防给水管网的压力就要做泵房,
当然可以从:1.从市政管网直接抽(市政允许的情况);2.从取水井里抽(天然水源或市政水量满足的情况);3.从消防水池的吸水坑里抽(要求做消防水池的情况)
我一位前辈认为,《建规》并没有说室内消防管网必须做高压或临时高压,他认为室内消防管网也可以是低压消防给水,况且有消防车在火灾时可以临时加压。他的意见就是按照《建规》要求做消防水池,也可以不用做消防泵房,如果是临时高压,就在屋面上做高位消防水箱,用水箱旁的管道增压泵满足栓口压力。不做消防泵房,火灾时由消防车上的消防泵解决满足临时高压。
有同意的吗
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报