双螺杆水源热泵机组因喷液毛细管经常出问题把喷液毛细管改换成了高温膨胀阀,更换后的一出现低压0.25MPa高压也偏低,排气温度比另一个机头高5℃,请师傅们帮忙分析一下会是什么原因呢?关键是一样的工况那台没有更换的还正常工作真是郁闷死了。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • cgw394146311
    cgw394146311 沙发
    可能是膨胀阀不匹配。毛细管和膨胀阀都是起节流作用的,就像修冰箱一样,相同长度同型号不同厂家毛细管效果还不一样。
    2011-05-10 14:28:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhuyiyong_0857
    我个人认为,要考虑有没有冰堵,(先检查过滤器有没有问题,)如果没有喷液,机组运转是否正常?不要把问题点都放在膨胀阀上,所以要先检查有无其他问题。以上只是个人见解。
    2011-04-26 12:50:26

    回复 举报