求助:控制电缆的信号传输距离是多少?
求助:控制电缆的信号传输距离是多少?
kvvp控制电缆的信号传输距离是多少?如何提高kvvp控制电缆传输距离?如果想提高控制信号的传输距离应采用什么方法?
传输的是电气设备控制信号,有模拟量和开关量,距离大概略大于500米。
发布于
2006-04-02 16:58:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
singlezj
模拟量的传输距离主要跟压降有关,根据回路电流电压电阻及线损计算一下压降,大致可以计算出传输距离,一般500米要求电缆截面比较粗了,数字量可能好些
2006-05-08 22:36:08
来自 PC
评论
举报
colourcat_3392
不明白
2006-05-07 19:31:07
来自 PC
评论
举报