有一办公楼,没有设置火灾报警系统,设置了EPS,所有应急照明均由市电+EPS供电。该市电在消防时不允许切除。设置了两类应急照明,一类是平时可控的走廊灯,一类是平时不亮且不可控的疏散指示,问题是平时不亮且不可控的疏散指示在正常电源停电或火灾时怎样才能让它亮呢?
发布于
2006-04-02 16:13:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
biqingmin
有点矛盾呀.多路供电,在特殊状态下会失去作用.只有考虑单体应急照明.有规范,虽然不成熟.要以人为本考虑方案
2006-04-06 20:38:06
来自 PC
评论
举报
panminghui
我同意8楼的看法。
2006-04-06 20:04:06
来自 PC
评论
举报