土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 新建建筑桩基遇原有天然基础

新建建筑桩基遇原有天然基础

发布于:2011-03-09 14:07:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
目前有一拟建住宅区,为几栋8层及几栋16层剪力墙结构,拟采用桩基础。原有场地为6层混合结构宿舍,基础形式为条基及独基,原有建筑建成年代为2002年,根据竣工图,原建筑在基础施工时,由于持力层起伏较大及局部天然地基持力层缺失,故在较大面积范围内采用素混凝土换填,平均一米多,最深处达2.5米,如现在欲采用桩基,则原基础下混凝土回填部分对桩基施工影响很大。求大虾帮助,该如何处理。
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    挖除换填后打桩。必须的。
    2011-03-09 15:55:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 665 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于基础底面尺寸和桩数的确定!!

《地基基础设计规范》说确定基础底面尺寸和利用单桩承载力特征值确定桩数的时候要用正常使用极限状态下的标准组合,是不是意味着上面传下来的永久荷载和可变荷载的分项系数都是1.0啊?可我们院怎么都是用的基本组合?这样算下来桩数相差很多,请大家给点意见啊!!

回帖成功

经验值 +10