土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】冲孔灌注桩的静载试验的问题

【请教】冲孔灌注桩的静载试验的问题

发布于:2011-03-09 12:51:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
冲孔灌注桩,桩长23.48m,桩径1200mm,设计单桩承载力9000kN
静载结果是:压力17640kN时,沉降量94mm
这样的结果是否合格?如果不合格怎么办?
  • taoatao_714
    taoatao_714 沙发
    规范规定极限承载力好像应该是承载力特征值的2倍,你这个承载力基本合格,沉降量够小的了,应该没有问题,但具体还应以有关规范的规定为准。
    2011-03-10 15:12:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

强夯地基承载力静载试验问题

现场情况:做了4个点,有1个点不合格。咨询问题:这样的情况该如何判定?3个合格点范围内可以施工吗?这部分范围如何确定?