土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于热水的耗热量如何计算?
我最近做了一个(约1000人)的戒毒所的可行性报告,有浴池(只供本所使用)需给暖提耗热量,我算完大的怕人。请各位大虾给以指教。谢谢!!!

全部回答(9 )

  • tiger2588
    ZJF2002 :谢谢

    我的意思是:如Q131427所述,暂假定淋浴器50个,比较有说服力,1000人一般4小时 能洗完,当然没有浴池可能偏紧。
    最大小时耗热量为:50X350X(40-10)=52.5万KCAL/H.
    而你的假设有点勉强,他们不可能24小时开放。
    2002-12-06 04:07:06 来自 PC 评论 举报
  • zjf2002
    回tiger2588:
    我的意思是:在可行性阶段,在不确定因素较多的情况下,根据建规医院500床,K=2.3
    最大小时耗热量为:1000X100/24X2.5X(60-10)=52万KCAL/H.
    如Q131427所述,暂假定淋浴器50个,也是一种不错的估算方法:
    最大小时耗热量为:50X350X(40-10)=52.5万KCAL/H.
    请指正!
    2002-12-04 11:16:04 来自 PC 评论 举报