建筑消防给水
\
请教闭式自动喷水灭火系统一定要设供水泵吗
请教闭式自动喷水灭火系统一定要设供水泵吗
本人手头上有一个四层的旅馆,建设方要求设自动喷水灭火系统。请问在管网压力足够的情况下自动喷水灭火系统一定要设供水泵吗
发布于
2006-04-02 12:42:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
wuyazi
供水压力可以达到8kg??搞笑!!相当的搞笑!!!
2006-05-08 17:04:08
来自 PC
评论
举报
猪仙
关于最后一条:......市政正常一般不可能保证4kg的压力.....。这种提法不科学,4kg的压力在很多地方都可以保证,现在在重庆,很多地方都是3级供水,供水压力可以达到8kg,二类高层的生活给水系统可以不用加压分区,直接利用市政管网的压力直接供水。。