土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教建筑水真题

请教建筑水真题

发布于:2011-03-09 11:43:09 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
该题目中都给了室内消防水的流量,是不是计算消防水池的容积的时候直接用30,而不用再减少5l/s呢。请各位赐教

16.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ibrahimovicyang
    楼上解答没问题吧
    2011-03-17 00:27:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghb178
    zhanghb178 板凳
    17题解题过程:
    根据GB50045-95 7.3.3 高级旅馆的火灾延续时间按3.00h,自动喷水灭火系统按火灾延续时间1.00h计算,
    GB50045-95 164页:当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池除所存室内消防用水量外,还需储存室外消防用水量的不足部分,因此,V有效=((30-5)*3.6*3+(30-5)*3.6*3+28*3.6*1)-36*3*2=424.8m³
    18题解题过程:
    根据GB50045-95 7.3.3 高级旅馆的火灾延续时间按3.00h,自动喷水灭火系统按火灾延续时间1.00h计算,V有效=((30-5)*3.6*3+(30-5)*3.6*3+26*3.6*1)-36*3=525.6m³
    仅一家之言,欢迎探讨!

    [ 本帖最后由 zhanghb178 于 2011-3-16 14:31 编辑 ]
    2011-03-16 11:12:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多