土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:模具降温(压缩的匹配与冷量计算)

求助:模具降温(压缩的匹配与冷量计算)

发布于:2006-04-02 11:37:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现有755mm*755mm 厚度为50mm的模板四块(平整);
700mm*500mm厚度为130mm的模具3块(平整);
每个模板中间5分的孔2个,走冷水降温;
3个模具150度要求在10分钟内降温至60度,10分钟为一个流程,模具和模板材料为钢质结构无法保温。
操作时:4块模板和3块模具紧压结合。
请教大俠:此制冷量应怎样计算,压缩机的匹配为多少?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • benben9527
    benben9527 沙发
    不锈钢呢??比热是多少?
    2006-07-27 16:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • zouyjingfu
    zouyjingfu 板凳
    大家好,已经完工了.
    我选用的是2个25吨的水塔串联,一个高温,一个普通,两个水泵
    夏天走两个,冬天走一个.目前效果还不错.
    2006-05-02 22:54:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多